Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Rund um die Hardware des Revolution Pi
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Post by Eduard »

Also wenn du den Register 50528 auslesen willst musst du bei der Action ID in piCtory den Register 50527 eintragen.
Welchen Wert liefert QModMaster beim Register 50528 und welchen Wert liefert die Action ID beim Register 50527.
Ich habe mich vertan.
In piCtory musst du für die Spannung das Register 50521 (50520+1) und für Strom Register 50529 (50528 +1) lesen.
Da die Modbusregister-Nummer Zählung bei uns bei 1 beginnt und bei dem Slave bei 0.
Kannst du die Liste der Modbusregister hier posten?
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Post by Danilo »

Ja, die Register brauch ich:
Modbus Register.PNG
Modbus Register.PNG (20.71 KiB) Viewed 5632 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Post by Eduard »

Bei uns im Prozessabbild stehen die Bytes eines Modbus-Registers in little-endian und ich vermute, dass die Modbus-Register des Slaves in big- endian.
Bitte lese mit QModMaster das Register 50528 und mit „RevPi Modbus“ das Register 50529 aus und poste die Resultate.
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Post by Danilo »

Im QModMaster bekomme ich 0 zurück beim Register 50528.
Bei 50529 bekomme ich den Strom
QmodMasterStrom.PNG
QmodMasterStrom.PNG (20.28 KiB) Viewed 5630 times
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Post by Danilo »

Im RevPi hab ich jetzt das Register 50530 ausgelesen, jetzt klappt es mit dem Strom!
Lösung.PNG
Lösung.PNG (131.22 KiB) Viewed 5622 times
Vielen lieben Dank für die Hilfe!
Post Reply