DIO mit induktiven Lasten

Rund um die Hardware des Revolution Pi
Post Reply
User avatar
RR4711
Posts: 228
Joined: 22 Feb 2018, 13:28
Answers: 0

DIO mit induktiven Lasten

Post by RR4711 »

Hi,
wie sieht es denn eigentlich aus mit der Ansteuerung von induktiven Lasten (z.B. Lastrelais)? Geht das ohne Weiteres oder braucht es Freilaufdioden für die Spulen?

Markus
User avatar
dirk
KUNBUS
Posts: 1948
Joined: 15 Dec 2016, 13:19
Answers: 4

Re: DIO mit induktiven Lasten

Post by dirk »

Hi Markus, ja Du brauchst Freilaufdioden gegebenenfalls. Hier ist eine ähnliche Diskussion
viewtopic.php?f=3&t=1865&p=7041&hilit=freilauf#p7041
User avatar
RR4711
Posts: 228
Joined: 22 Feb 2018, 13:28
Answers: 0

Re: DIO mit induktiven Lasten

Post by RR4711 »

Ich hab jetzt gerade nochmal ins Datenblatt ( https://datasheets.maximintegrated.com/ ... 14900E.pdf ) geschaut vom Treiberchip MAX14900E und da steht:

Code: Select all

Driving Inductive Loads
In high-side mode, when the high-side switch turns off, an inductive load will cause the 
O_ voltage to swing negative in order to continue sourcing the load’s inductive current 
while the inductor field collapses. The internal diodes sup-
port turn-off of inductive loads of up to 1.5H and currents of up to 1.9A.
Mir ist eingefallen, daß wir in einer Applikation Magnetventile direkt mit dem Modul schalten, und das funktioniert problemlos.
Was stimmt denn nun?