Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Danke, jetzt funktioniert es:
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Sieht für mich nach Verbindungsfehlern aus!
Interessanterweise funktioniert es sowohl mit QModMaster als auch den eigenen Web-Server des TCP/IP-Slaves!
Interessanterweise funktioniert es sowohl mit QModMaster als auch den eigenen Web-Server des TCP/IP-Slaves!
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Ich verstehe dann immer noch nicht, wie ich die Konfiguration ändern muss, dass ich den TCP-Slave erreiche.
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Ist der in PiCtory konfigurierter TCP Port von 502 richtig?
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Hallo,
bitte trage in PiCtory die IP Adresse 192.168.10.111 ein.
Denn die 010 wird als Oktal Zahl interpretiert und deswegen versucht der Master eine Verbindung mit dem Slave mit der IP Adresse 192.168.8.111 aufzubauen.
Gruß Eduard
bitte trage in PiCtory die IP Adresse 192.168.10.111 ein.
Denn die 010 wird als Oktal Zahl interpretiert und deswegen versucht der Master eine Verbindung mit dem Slave mit der IP Adresse 192.168.8.111 aufzubauen.
Gruß Eduard
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Ok, habe ich geändert, bekomme aber immer noch keine Werte, egal wie ich die Register variiere.
Über das Netzwerk ist das Energiemessgerät unter 192.168.10.111 zu finden.
502 habe ich auch im QModMaster eingestellt
Über das Netzwerk ist das Energiemessgerät unter 192.168.10.111 zu finden.
502 habe ich auch im QModMaster eingestellt
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Was steht nach der Änderung der IP-Adresse im „Modbus_Master_Status“ Register?
Hast du mit „piTest –x“ den Treiber neugestartet?
Hast du mit „piTest –x“ den Treiber neugestartet?
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Ja, habe ich.
Jetzt steht kein Fehler mehr im Modbus Master Status, aber ich bekomme immer noch keinen Wert.
Jetzt steht kein Fehler mehr im Modbus Master Status, aber ich bekomme immer noch keinen Wert.
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Der Master findet zumindest jetzt den Slave.
Was steht im „Modbus_Action_Status_1“ Register?
Was steht im „Modbus_Action_Status_1“ Register?
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Der Modbus Action Status 1 sagt 110:
110 CONNECTION TIMED OUT Der Slave hat nicht schnell genug oder garnicht geantwortet. Prüfe Deine Konfiguration und Verkabelung.
Allerdings bekomme ich vom QModMaster die passenden Werte:
110 CONNECTION TIMED OUT Der Slave hat nicht schnell genug oder garnicht geantwortet. Prüfe Deine Konfiguration und Verkabelung.
Allerdings bekomme ich vom QModMaster die passenden Werte: