Search found 64 matches

by Frank
26 Mar 2020, 18:10
Forum: PiCtory
Topic: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files
Replies: 13
Views: 16824

Re: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files

Hallo Thomas, vielen Dank für die Rückmeldung, dass die Action-Verarbeitung doch korrekt bei Dir funktioniert - das wissen wir sehr zu schätzen, wenn ein User diesen Schritt noch macht und das gewonnene Know-How auch anderen zur Verfügung stellt. Zu Deine Frage bzgl. der 'actionRules.json' Datei ......
by Frank
25 Mar 2020, 09:54
Forum: PiCtory
Topic: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files
Replies: 13
Views: 16824

Re: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files

Hallo Thomas, Du hast völlig Recht bzgl. der Doku und dieser 'Schönheitsfehler'. Ich werde den Code nochmal durchgehen, ob die MAXSIZE Angabe bei WORD nicht irgendeinen Seiteneffekt hat. Der Code stammt zwar von mir, die .RAP-Dateien hat jedoch ein Mitarbeiter erstellt, der nicht mehr im Unternehmen...
by Frank
24 Mar 2020, 11:41
Forum: PiCtory
Topic: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files
Replies: 13
Views: 16824

Re: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files

Hallo nochmal, wie ich inzwischen klären konnte ist die IP-Adresse nur in der _config.rsc Projektdatei von 'PiCtory' vorhanden, da sie nur zu den Konfigurations- aber nicht zu den Arbeitsdaten gehört, und deshalb nur einmalig beim Start eingelesen wird. Es dürfte deshalb nötig sein, dass Du die _con...
by Frank
24 Mar 2020, 11:18
Forum: PiCtory
Topic: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files
Replies: 13
Views: 16824

Re: Einige Fragen zu Virtuellen Devices / RAP files

Hallo Thomas, ich bin gerade dabei mich um Deine Fragen im Einzelnen zu kümmern, benötige dafür aber teilweise die Unterstützung von fachlich spezialisierten Kollegen. 1. Was ich schon beantworten kann ist die Frage nach der 'MAXSIZE'. Diese wird aktuell NUR für die Prüfung bzw. Validierung von Stri...
by Frank
16 Mar 2020, 13:52
Forum: Software
Topic: RS485 Limitation
Replies: 4
Views: 3834

Re: RS485 Limitation

Hello Alamdar, ok, this was a missunderstanding: normally the number of action rows you can add is limited to the number of Action_Status values the device offers. Under certain circumstances this limitation could be switched off - I'm currently discussing this issue with our Modbus-Expert in the co...
by Frank
12 Mar 2020, 11:20
Forum: RevPi Nodes for Node-RED
Topic: Unable to Connect to remote AIO module with node red
Replies: 23
Views: 40757

Re: Unable to Connect to remote AIO module with node red

Hello Marcos,

one basic question in advance:
Your remote AIO module is reachable from the Node-RED machine (Pinging works) in principle - but ONLY the web server is not responding?

Regards,
Frank
by Frank
11 Mar 2020, 09:19
Forum: Software
Topic: RS485 Limitation
Replies: 4
Views: 3834

Re: RS485 Limitation

Hello Alamdar, 1. please open the 'Extended Data' dialog window by right-clicking on your Modbus Master 150 device 2. in the 'Function Code' column please select 'READ_INPUT_REGISTERS' 3. in the 'Device Value' column you now have a list of all your 150 Input_Word values Please give me feedback if th...
by Frank
03 Mar 2020, 15:27
Forum: Software
Topic: Master_Modbus_Status-Register umbenennen mit PiCtory
Replies: 6
Views: 4951

Re: Master_Modbus_Status-Register umbenennen mit PiCtory

Hallo nochmal, ich hab mir das Problem jetzt etwas näher angeschaut, weil ich mich gewundert hab, dass vor Dir noch niemand darauf gestossen ist: der Fehler tritt wohl nicht bei ALLEN Wertenamen auf, sondern nur bei den beiden Spezialfeldern 'Modbus_Master_Status' und 'Master_Status_Reset', weil die...
by Frank
03 Mar 2020, 14:48
Forum: Software
Topic: Master_Modbus_Status-Register umbenennen mit PiCtory
Replies: 6
Views: 4951

Re: Master_Modbus_Status-Register umbenennen mit PiCtory

Hallo Joerg, danke für die Erläuterung - jetzt ist mir die Sache klar: Das Problem entsteht dadurch, dass der 'extend'-Block der _config.rsc Datei aktuell nur dann refreshed wird, wenn man das 'Extended Data' Fenster nochmal öffnet und mit 'OK' wieder verlässt. Also NICHT wenn man nur den Namen eine...
by Frank
02 Mar 2020, 14:25
Forum: Software
Topic: Master_Modbus_Status-Register umbenennen mit PiCtory
Replies: 6
Views: 4951

Re: Master_Modbus_Status-Register umbenennen mit PiCtory

Hallo Joerg, eigentlich sollte ein direkter Eingriff in die _config.rsc Datei nie nötig sein - wir müssen also erst mal rausfinden, was bei Dir genau die Ursache der Problematik ist. Zuerst noch eine Rückfrage ... Wenn ich mir ein virtuelles Modbus-Master Gerät in 'PiCtory' in die Konfiguration zieh...