Hallo,
versuch es bitte mit
„sudo systemctl stop teamviewer-revpi.service”
und
„sudo systemctl start teamviewer-revpi.service”
Search found 209 matches
- 18 Sep 2018, 13:41
- Forum: TeamViewer
- Topic: Teamviewer status offline
- Replies: 3
- Views: 9957
- 18 Sep 2018, 08:36
- Forum: Software
- Topic: Modbus Kumunikation Abfragen
- Replies: 11
- Views: 11309
Re: Modbus Kumunikation Abfragen
Hallo Ingo, also nochmal für mich zum Verständnis. Du hast bei deinem Aufbau 3 Modbus Geräte, bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege. 1) Arduino (Modbus TCP Slave) mit unterschiedlichen Sensoren 2) RevPi (Modbus TCP Master) 3) PC (Modbus TCP Master) Mit dem Modbus TCP Master den du in piCtory k...
- 17 Sep 2018, 09:28
- Forum: Hardware
- Topic: AIO connection with pressure passive sensor
- Replies: 3
- Views: 5050
Re: AIO connection with pressure passive sensor
Hello Luigi, you're right we have only passive inputs, so my first explanation is also wrong. Thank you for your correction. As you already wrote, you have to connect an external power supply to the sensor. And connect the sensor and the analog input of the AIO card in series. AIO_RevPi.jpg So you h...
Re: Weblogin
Versuche noch bitte mit „sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade“ alle verfügbaren Packetupdates zu installieren.
Re: Weblogin
Bitte überprüfen mit „df“ deine Speicherkapazität und teile uns deine Resultate mit.
Re: Weblogin
Hallo,
frag bitte mit „piSerial“ dein Passwort ab.
Und vergleiche diesen mit dem Passwort der auf dem Aufkleber angebracht ist.
Oder Hast du diesen geändert?
Für den Fall kannst du noch mit „revpi-factory-reset“ das Passwort und die MAC-Adresse auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Gruß
Eduard
frag bitte mit „piSerial“ dein Passwort ab.
Und vergleiche diesen mit dem Passwort der auf dem Aufkleber angebracht ist.
Oder Hast du diesen geändert?
Für den Fall kannst du noch mit „revpi-factory-reset“ das Passwort und die MAC-Adresse auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Gruß
Eduard
- 13 Sep 2018, 13:23
- Forum: Software
- Topic: Modbus Kumunikation Abfragen
- Replies: 11
- Views: 11309
Re: Modbus Kumunikation Abfragen
Hallo Ingo, das Modbus_Master_Status byte zeigt dir nur den Status des Masters an und nicht den Status der Modbus Kommunikation. Den Status der Modbus Kommunikation musst du über Modbus_action_Status abfragen. Dein provozierter Fehler wird richtig erkannt ( 6 = Slave device or server is busy). Hier ...
- 13 Sep 2018, 12:52
- Forum: Software
- Topic: Need Help installed Core
- Replies: 2
- Views: 3023
Re: Need Help installed Core
Hello,
unfortunately, we at KUNBUS have no experience with Ubuntu Core, maybe a forum member is familiar with it.
unfortunately, we at KUNBUS have no experience with Ubuntu Core, maybe a forum member is familiar with it.
- 12 Sep 2018, 11:39
- Forum: PiCtory
- Topic: Wie RevPiStatus abfragen?
- Replies: 5
- Views: 6965
Re: Wie RevPiStatus abfragen?
Laut dem kern.log war noch das laden des piControl Treibers am 10.09 um 14:31 erfolgreich und am 10.09 um 16:21 nicht mehr. Weißt du noch was für Änderungen du gemacht hast?
Lad bitte noch folgende Datei „ boot/config.txt hoch.
Lad bitte noch folgende Datei „ boot/config.txt hoch.
- 12 Sep 2018, 10:48
- Forum: Hardware
- Topic: AIO connection with pressure passive sensor
- Replies: 3
- Views: 5050
Re: AIO connection with pressure passive sensor
Hello Luigi, please connect the sensor to the IN 1 interface. Pin 1 (brown) of the sensor must be connected to pin 28 of the AIO. Pi 2 (white) of the sensor must be connected to pin 24 of the AIO and since it is a current sensor you have to connect pin 28 and 26 to each other. Next do the following ...