Re: Probleme beim Speichern und Löschen von Konfigurationen

Hallo,

du hast nicht die neueste Version von piCtory. Bitte mach ein update mit „sudo apt update“ und „sudo apt install pictory“.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob es geholfen hat.

Gruß,
Eduard
by Eduard
05 Oct 2018, 10:55
Forum: Hardware
Topic: RevPi Core 3 CE / UL / FCC certification
Replies: 8
Views: 8921

Re: RevPi Core 3 CE / UL / FCC certification

Hello,

we will submit the documents for UL certification by the end of this month and the certification will be completed by the end of this year.

Best Regards,
Eduard
by Eduard
04 Oct 2018, 13:37
Forum: Hardware
Topic: Connecting sensor to AIO
Replies: 6
Views: 5910

Re: Connecting sensor to AIO

The sensor probably delivers values less than 4mA or values greater than 20mA, therefore the IN LED flashes.
by Eduard
04 Oct 2018, 11:32
Forum: Hardware
Topic: Connecting sensor to AIO
Replies: 6
Views: 5910

Re: Connecting sensor to AIO

The meaning of the LEDs is explained here „Range error “A too high a voltage or too high a power supply at one or more inputs”.
What I don't understand, according to the data sheet of the sensor, the sensor delivers a current from 4mA to 20mA and no voltage.
by Eduard
04 Oct 2018, 11:08
Forum: Software
Topic: Modbus RTU Master does not work
Replies: 3
Views: 4765

Re: Modbus RTU Master does not work

Hi,
it looks like you didn't save the configuration in piCtory.
Have to save the configuration "Save as Start-Config." and "Reset Driver" and then please query the configuration again with "piTest -d".
by Eduard
04 Oct 2018, 07:59
Forum: Hardware
Topic: Connecting sensor to AIO
Replies: 6
Views: 5910

Re: Connecting sensor to AIO

Hello Nilsi123,
were you able to get the sensor to work or are there still problems?
by Eduard
02 Oct 2018, 15:08
Forum: Hardware
Topic: Connecting sensor to AIO
Replies: 6
Views: 5910

Re: Connecting sensor to AIO

Hello, please connect the sensor to the IN 1 interface. Connect the red cable to 24 V and the black cable to 0 V. The yellow cable of the sensor must be connected to pin 28 of the AIO and the green cable to pin 24 of the AIO. As this is a current measurement you have to connect pin 26 to pin 24 of t...
by Eduard
01 Oct 2018, 15:08
Forum: Software
Topic: RevPi 7 - Fragen zum Protokoll
Replies: 5
Views: 6242

Re: RevPi 7 - Fragen zum Protokoll

Hallo Chriis, könntest du bitte deinen Einsatzzweck hier im Forum verraten? Zu 1) Der RevPi muss nicht in der SPS als neue Hardware konfiguriert werden, das Prozessabbild wird mittels STEP7 Protokolls abgefragt. Wie du schon selbst geschrieben hast ist eine Konfiguration des Virtuellen RevPi7 Module...
by Eduard
19 Sep 2018, 12:34
Forum: Hardware
Topic: Überhitzung
Replies: 2
Views: 3500

Re: Überhitzung

Hallo Claudia,
wie heiß wird der RevPi. Du kannst ja mit „piTest –r Core_Temperature“ die aktuelle Temperatur abfragen.
Ihr könnt ja die „Max CPU clock rate“ runter setzen.
clock_rate.png
clock_rate.png (123.06 KiB) Viewed 3485 times
by Eduard
18 Sep 2018, 14:30
Forum: Software
Topic: Modbus Kumunikation Abfragen
Replies: 11
Views: 11307

Re: Modbus Kumunikation Abfragen

Mir ist aufgefallen, dass du erst von einem Fehlercode 0x6e gesprochen hast und nicht 6. Bei 0x6e würde „110 CONNECTION TIMED OUT“ entsprechen.