by Eduard
16 Jul 2019, 14:47
Forum: Software
Topic: Rev Pi webpage not showing the current data of pin
Replies: 8
Views: 5625

Re: Rev Pi webpage not showing the current data of pin

Dear Tomin,

The fact that the voltage is not immediately 0 is due to your power supply. The power supply has internal capacitors at the output.
To test, disconnect the 14-pole connector from the AIO and the voltage will immediately drop to 0.
by Eduard
16 Jul 2019, 14:10
Forum: Hardware
Topic: RevPi Core3 or RevPi Connect with DMX controller
Replies: 6
Views: 4203

Re: RevPi Core3 or RevPi Connect with DMX controller

Dear Ravi, The devices have the following specifications: - DMX Gateway has a current consumption of approx. 100mA. - RevPi Core has a current consumption of approx. 400mA. - Switching power supply “Mean Well MDR-60-24” has an output current of 2.5A As you'll see, the switching power supply is perfe...
by Eduard
11 Jul 2019, 10:54
Forum: Hardware
Topic: AIO Input Values change when using other ports
Replies: 3
Views: 3385

Re: AIO Input Values change when using other ports

Hi

According to the pinout of the RevPi AIO you have to use pins 28,26,24 for IN1 and 7,5,3,1 for OUT1.
by Eduard
08 Jul 2019, 16:25
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

Sind bei dir im „RevPi Core Status“ der Modbus Master sowie der Modbus Slave aktiviert?
RevPiCoreStatus.png
RevPiCoreStatus.png (179.92 KiB) Viewed 5285 times
by Eduard
04 Jul 2019, 10:03
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

Zu 1) Also ich benutze bei meinem Aufbau auch einen Switch und bei mir funktioniert die Modbus Kommunikation. Kannst du mit dem RevPi Master den RevPi Slave erreichen (ping)? Zu 2) Es gibt Modbus TCP Slave wo du diese Adresse einstellen must. Bei dem RevPi Modbus Slave musst du die Unit ID nicht bea...
by Eduard
03 Jul 2019, 11:51
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

Hallo Frido,

Verwende bitte nicht “Read Holding Registers” sondern “Read Input Registers”.

Wenn du auf die Variablen (RevPi Prozessabbild) in logiCAD3 zugreifen möchtest musst du den Hacken bei „Export“ in pCtory setzen.
Hast du den Haken gesetzt bei der Variable Output_1 und Input_1?

Gruß,
Eduard
by Eduard
02 Jul 2019, 14:32
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

Hallo, der Modbus Registeradressen Bereich liegt zwischen 1 und 32. An dieser Stelle ist was faul, da die Ein und Ausgänge nicht auf dem gleichen Bereich liegen dürfen. Ich werde es noch bei uns abklären wie es zustande kam. Zurzeit ist es so: Wenn du mit „Read Holding Register“ den Modbus Register ...
by Eduard
24 Jun 2019, 14:29
Forum: Connectivity
Topic: ProfinetIRT-Gateway empfängt sporadisch Signale ohne Kabel
Replies: 9
Views: 8816

Re: ProfinetIRT-Gateway empfängt sporadisch Signale ohne Kabel

Hallo Broxe, ich habe mit dem gleichen Aufbau wie du das ganze getestet. Ich konnte das Verhalten deines Aufbaus nicht nachstellen. Getestet habe ich mit dem aktuellen Image (2019-03-14-revpi-stretch) welches hier zu Download bereitsteht. Welche Version des Images hast du auf dem RevPi? Die Version ...
by Eduard
12 Jun 2019, 14:00
Forum: Software
Topic: Understanding the process image and pitest
Replies: 1
Views: 3449

Re: Understanding the process image and pitest

Hi, Here you can find an explanation about PiControl, I think it will help you to understand it better. Here is another example how you can access the process image with Python. You can use for example the RevPiModIO2 library. Before you can use this library, you have to install it first. „sudo apt-...
by Eduard
12 Jun 2019, 11:50
Forum: Prozessabbild
Topic: Register Adressen
Replies: 9
Views: 10658

Re: Register Adressen

Bist du dir sicher, dass der Arduino ein Modbus Register mit der Modbus Adresse 1 besitzt
den du auch über den Funktion Code „Write Multiple Holding Register“ ansprechen kannst?

Prüfe bitte auf dem RevPi das Modbus_Action_Status_2 Byte des Modbus Master 2.