Dear Tomin,
The fact that the voltage is not immediately 0 is due to your power supply. The power supply has internal capacitors at the output.
To test, disconnect the 14-pole connector from the AIO and the voltage will immediately drop to 0.
Search found 209 matches
- 16 Jul 2019, 14:47
- Forum: Software
- Topic: Rev Pi webpage not showing the current data of pin
- Replies: 8
- Views: 5625
- 16 Jul 2019, 14:10
- Forum: Hardware
- Topic: RevPi Core3 or RevPi Connect with DMX controller
- Replies: 6
- Views: 4203
Re: RevPi Core3 or RevPi Connect with DMX controller
Dear Ravi, The devices have the following specifications: - DMX Gateway has a current consumption of approx. 100mA. - RevPi Core has a current consumption of approx. 400mA. - Switching power supply “Mean Well MDR-60-24” has an output current of 2.5A As you'll see, the switching power supply is perfe...
- 11 Jul 2019, 10:54
- Forum: Hardware
- Topic: AIO Input Values change when using other ports
- Replies: 3
- Views: 3385
Re: AIO Input Values change when using other ports
Hi
According to the pinout of the RevPi AIO you have to use pins 28,26,24 for IN1 and 7,5,3,1 for OUT1.
According to the pinout of the RevPi AIO you have to use pins 28,26,24 for IN1 and 7,5,3,1 for OUT1.
- 08 Jul 2019, 16:25
- Forum: Software
- Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
- Replies: 8
- Views: 5540
Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Sind bei dir im „RevPi Core Status“ der Modbus Master sowie der Modbus Slave aktiviert?
- 04 Jul 2019, 10:03
- Forum: Software
- Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
- Replies: 8
- Views: 5540
Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Zu 1) Also ich benutze bei meinem Aufbau auch einen Switch und bei mir funktioniert die Modbus Kommunikation. Kannst du mit dem RevPi Master den RevPi Slave erreichen (ping)? Zu 2) Es gibt Modbus TCP Slave wo du diese Adresse einstellen must. Bei dem RevPi Modbus Slave musst du die Unit ID nicht bea...
- 03 Jul 2019, 11:51
- Forum: Software
- Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
- Replies: 8
- Views: 5540
Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Hallo Frido,
Verwende bitte nicht “Read Holding Registers” sondern “Read Input Registers”.
Wenn du auf die Variablen (RevPi Prozessabbild) in logiCAD3 zugreifen möchtest musst du den Hacken bei „Export“ in pCtory setzen.
Hast du den Haken gesetzt bei der Variable Output_1 und Input_1?
Gruß,
Eduard
Verwende bitte nicht “Read Holding Registers” sondern “Read Input Registers”.
Wenn du auf die Variablen (RevPi Prozessabbild) in logiCAD3 zugreifen möchtest musst du den Hacken bei „Export“ in pCtory setzen.
Hast du den Haken gesetzt bei der Variable Output_1 und Input_1?
Gruß,
Eduard
- 02 Jul 2019, 14:32
- Forum: Software
- Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
- Replies: 8
- Views: 5540
Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Hallo, der Modbus Registeradressen Bereich liegt zwischen 1 und 32. An dieser Stelle ist was faul, da die Ein und Ausgänge nicht auf dem gleichen Bereich liegen dürfen. Ich werde es noch bei uns abklären wie es zustande kam. Zurzeit ist es so: Wenn du mit „Read Holding Register“ den Modbus Register ...
- 24 Jun 2019, 14:29
- Forum: Connectivity
- Topic: ProfinetIRT-Gateway empfängt sporadisch Signale ohne Kabel
- Replies: 9
- Views: 8816
Re: ProfinetIRT-Gateway empfängt sporadisch Signale ohne Kabel
Hallo Broxe, ich habe mit dem gleichen Aufbau wie du das ganze getestet. Ich konnte das Verhalten deines Aufbaus nicht nachstellen. Getestet habe ich mit dem aktuellen Image (2019-03-14-revpi-stretch) welches hier zu Download bereitsteht. Welche Version des Images hast du auf dem RevPi? Die Version ...
- 12 Jun 2019, 14:00
- Forum: Software
- Topic: Understanding the process image and pitest
- Replies: 1
- Views: 3449
Re: Understanding the process image and pitest
Hi, Here you can find an explanation about PiControl, I think it will help you to understand it better. Here is another example how you can access the process image with Python. You can use for example the RevPiModIO2 library. Before you can use this library, you have to install it first. „sudo apt-...
- 12 Jun 2019, 11:50
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Register Adressen
- Replies: 9
- Views: 10658
Re: Register Adressen
Bist du dir sicher, dass der Arduino ein Modbus Register mit der Modbus Adresse 1 besitzt
den du auch über den Funktion Code „Write Multiple Holding Register“ ansprechen kannst?
Prüfe bitte auf dem RevPi das Modbus_Action_Status_2 Byte des Modbus Master 2.
den du auch über den Funktion Code „Write Multiple Holding Register“ ansprechen kannst?
Prüfe bitte auf dem RevPi das Modbus_Action_Status_2 Byte des Modbus Master 2.