Search found 53 matches

by Frido
16 Jul 2019, 05:53
Forum: Software
Topic: Virtueller Modbus TCP Master WRITE_HOLDING_REGISTER
Replies: 2
Views: 2366

Re: Virtueller Modbus TCP Master WRITE_HOLDING_REGISTER

So, jetzt läuft's! :) Der Fehler lag in den unterschiedlichen Definitionen der ersten Registeradresse, die beim Slave 0 ist und beim RevPi 1. Also musste ich überall +1 nehmen. Modbus Holding Register sind nur zum Lesen. Beschrieben werden sie prinzipiell nicht, da es Ausgänge sind, hier lag mein Ve...
by Frido
13 Jul 2019, 15:06
Forum: Software
Topic: Virtueller Modbus TCP Master WRITE_HOLDING_REGISTER
Replies: 2
Views: 2366

Virtueller Modbus TCP Master WRITE_HOLDING_REGISTER

Für die Kommunikation mit einem Modbus TCP Slave (ein Frequenzumrichter) habe ich einen virtuellen Master in PiCtory hinzugefügt. Die Anleitung meines Slaves sagt mir, dass alle Register holding registers sind. Im virtuellen Modbus Master kann ich jedoch nur WRITE_SINGLE_REGISTER finden, holding reg...
by Frido
13 Jul 2019, 10:09
Forum: Software
Topic: Rev Pi webpage not showing the current data of pin
Replies: 8
Views: 5624

Re: Rev Pi webpage not showing the current data of pin

Yes, as far as I know, the webpage of the RevPi (also called RevPi status panel or webstatus panel , see here ) is only for configuration of the modules such as a DIO or AIO-Modul ( PiCtory ), to activate/deaktivate certain Services, and so on, but not to display input signals. Except for the tab S...
by Frido
09 Jul 2019, 17:46
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

LÖSUNG! Glücklicherweise habe ich die Lösung gefunden! Dank auch an Dirk, der mich per Telefon sehr ausführlich und freundlich beraten hat. In der Shell vom Master: piTest -w Action_Status_Reset_1,1 Erklärung: Ein vorheriger Verbindungsaufbau zwischen Master und Slave lief schief, also merkte sich d...
by Frido
04 Jul 2019, 21:11
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

Alles klar, Danke für die Antworten 1) und 2). Auf beiden RevPis ist Jessi 2017-09-22-revpi-jessie.img installiert und auch beide sind mit sudo apt-get update etc. auf dem aktuellsten Stand gehalten. Ja, den Treiber setze ich nach jeder Änderung in PiCtory zurück. Anpingen ist auch kein Problem, geh...
by Frido
04 Jul 2019, 20:06
Forum: PiCtory
Topic: PiCtory - Session expired bei speichern
Replies: 20
Views: 19646

Re: PiCtory - Session expired bei speichern

Hallo und vielen Dank für die ausführlichen Tipps!
Mit einem anderen Browser (Edge) und aber auch nach dem ich die Browser-Daten in Opera, das ich standardmäßig verwende, gelöscht habe, funktioniert wieder alles.
:)
Super!
by Frido
03 Jul 2019, 17:14
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

Danke für die Antwort! Ja, die Haken habe ich immer gesetzt, wenn ich Variablen in logiCAD3 verwenden will (eben auch nochmals geprüft). Die Verwendung von READ_INPUT_REGISTER hat leider keine Veränderung/Verbesserung gebracht. Das BYTE Modbus_Master_Status ist jetzt aber 16#11, also scheint der Sla...
by Frido
03 Jul 2019, 16:43
Forum: PiCtory
Topic: PiCtory - Session expired bei speichern
Replies: 20
Views: 19646

Re: PiCtory - Session expired bei speichern

Hallo Frank, danke für die schnelle Antwort und die Erklärung zu PiCtory und zum Webstatus Panel. Ja, irgendetwas funktioniert mit den Webstatus Panel und PiCtory nicht richtig, vielleicht lag es am letzten Update, den habe ich im Terminal via SSH über sudo apt-get update durchgeführt. PiCtory war b...
by Frido
02 Jul 2019, 17:47
Forum: Hardware
Topic: Umsetzung unserer Schaltung
Replies: 2
Views: 3353

Re: Umsetzung unserer Schaltung

Hallo Florian, wir sind aktuell ebenfalls dabei, einen Schaltschrank in BW zu bauen für eine Steuerung, die RevPi Core 3 basiert ist und große FUs antreibt, CE-Zertifiziert sein muss, usw.. Wir haben einige Schaltschrankhersteller kontaktiert und Preise angefragt. Wenn Du magst, kann ich Dir Kontakt...
by Frido
02 Jul 2019, 16:37
Forum: Software
Topic: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen
Replies: 8
Views: 5540

Re: ModbusTCP zwischen zwei RevPi Core 3 Modulen

Hallo und vielen Dank Eduard, Das scheint ja alles einfach funktionieren zu müssen. Da es bei mir trotzdem nicht funktioniert, hier mein Vorgehen, vielleicht entdeckst Du einen Fehler? Ich verwende virtuelle Modbus TCP Module und einen Ethernet Switch von WAGO ( Industrial-Eco-Switch ), über den die...