Search found 77 matches
- 26 Feb 2019, 16:48
- Forum: logi.cals
- Topic: Kommunikation zwischen AS-Netzwerken/Schrittketten in ST
- Replies: 5
- Views: 10967
Re: Kommunikation zwischen AS-Netzwerken/Schrittketten in ST
Hallo, danke für Deine Anfrage! Grundsätzlich kann man den Status "welcher Schritt in welchem FB gerade aktiv ist" zwischen zwei FBs via globaler Variable übergeben. Diese ist dann auch im jeweils anderen FB lesbar. Man könnte auch beide Schrittketten mit ihren FBs in unterschiedliche Task...
- 14 Jan 2019, 16:16
- Forum: logi.cals
- Topic: RevPi with logiCAD3, a GUI and TCP/IP Communication
- Replies: 6
- Views: 13271
Re: RevPi with logiCAD3, a GUI and TCP/IP Communication
Dear Frido, thank you for your request! to 1) The RevPi offers a micro HDMI port for the connection of a monitor. For viewing and modifying PLC program values the best option would be using a visualization. Therefore please see: http://help.logicals.com/lco3docu/latest/user-documentation/en/referenz...
- 20 Nov 2018, 10:49
- Forum: logi.cals
- Topic: Fehler beim Auflösen der externen Variablen
- Replies: 2
- Views: 5448
Re: Fehler beim Auflösen der externen Variablen
Hallo Lorenz, ich glaube, du hast das Eintragen des GV-Objektes in der Resource vergessen. Bitte füge folgende Zeile in der Resource dazu: CONFIGURATION RevolutionPi Configuration RESOURCE RevolutionPiResource ON Raspbian {ON_CHANNEL := aaaa } {INCLUDE_GLOBALS RevolutionPiResource} {IO} TASK Default...
- 08 Nov 2018, 10:04
- Forum: logi.cals
- Topic: Logi.CAD mit C: Unresolved inclusion
- Replies: 1
- Views: 4034
Re: Logi.CAD mit C: Unresolved inclusion
Hallo, danke für Deine Anfrage. Eine Ausführliche Doku zu diesem Thema findest du in unserer Onlinehilfe - hier der Link: http://help.logicals.com/lco3docu/latest/user-documentation/de/referenzdokumentation/anwendung-erstellen/anwendung-im-st-editor-erstellen/c-code-und-oder-c++-code-in-die-anwendun...
- 05 Nov 2018, 11:45
- Forum: logi.cals
- Topic: Mehrere PLCs gleichzeitig laufen lassen
- Replies: 2
- Views: 4521
Re: Mehrere PLCs gleichzeitig laufen lassen
Hallo, in diesem Fall empfehlen wir die Verwendung mehrerer "Tasks". In logi.CAD 3 Projekten hast du die Möglichkeit, unterschiedliche SPS Programme (bzw. Programmteile) mit unterschiedlichen Zykluszeiten laufen zu lassen. Bitte beachte, dass der Zugriff auf globale Variablen aus Programme...
- 15 Oct 2018, 13:42
- Forum: logi.cals
- Topic: Logging von Meldungen oder Variablen in Datei
- Replies: 16
- Views: 23882
Re: Logging von Meldungen oder Variablen in Datei
Hallo Chris, ich habe das eben nochmal mit dem bei uns im Haus verfügbaren Revolution Pi getestet. Ergebnis (nach mehreren Programmläufen): root@RevPi3422:/tmp# cat file.log Hello WorldHello WorldHello WorldHello WorldHello Worldroot@RevPi3422:/tmp# Mein Projekt findest du im angehängten ZIP. Nach d...
- 12 Oct 2018, 12:47
- Forum: logi.cals
- Topic: Logging von Meldungen oder Variablen in Datei
- Replies: 16
- Views: 23882
Re: Logging von Meldungen oder Variablen in Datei
Hallo, ich möchte in der Zwischenzeit dir 2 Antworten geben: zu 1) Ein Funktionsblock muss zuerst im Programm deklariert werden und kann dann im PLC Code "aufgerufen/verwendet" werden zu 2) Über die logi.CAD 3 Funktionalität "RetainData" wird eine Datei am Zielsystem geschrieben....
- 10 Oct 2018, 16:51
- Forum: logi.cals
- Topic: Variable Werte zeigen
- Replies: 8
- Views: 9993
Re: Variable Werte zeigen
Hallo Qi Wang, "SaveRetainData" ist in erster Linie dazu gedacht, SPS Programmwerte nach einem Kaltstart oder einem PowerOff / PowerOn Zyklus wieder verfügbar zu haben. Für zyklisches Schreiben von Daten verwende am Besten eine abgeänderte Version meines erwähnten Beispieles. Dabei wird ei...
- 09 Oct 2018, 10:06
- Forum: logi.cals
- Topic: Variable Werte zeigen
- Replies: 8
- Views: 9993
Re: Variable Werte zeigen
Hallo Qi Wang, bitte schildere uns Deinen Anwendungsfall etwas genauer, damit wir für dich eine geeignete Lösung finden können. Vielleicht wäre auch das Loggen der Werte in eine Datei eine Möglichkeit, siehe dazu bitte folgenden Forumseintrag: https://revolution.kunbus.de/forum/viewtopic.php?f=12&am...
- 28 Sep 2018, 12:11
- Forum: logi.cals
- Topic: LogiCad3 Code-Image wird nicht geladen
- Replies: 14
- Views: 13258
Re: LogiCad3 Code-Image wird nicht geladen
Hallo Thome, nach internen Abklärungen sieht es für uns so aus, als ob Deine logi.CAD 3 compact Installation aus irgend einem Grund keinen Compiler beinhaltet. Bitte lade Dir die aktuelle logi.CAD 3 compact von unserer Homepage herunter (derzeit: V1.120) und versuche es erneut. Über Dein Feedback fr...