You still have to configure the input with the mass flow meter.
Please set the InputxOffset in piCtory to 1, after that the LED should not blink red anymore.
And after removing the mass flow meter you will be able to read a zero and no longer the value 65535.
Search found 209 matches
- 08 Aug 2019, 13:46
- Forum: Hardware
- Topic: AIO Input Values change when using other ports
- Replies: 3
- Views: 3385
- 08 Aug 2019, 09:55
- Forum: Software
- Topic: RevPi Core 3 Software Question
- Replies: 1
- Views: 3069
- 08 Aug 2019, 09:53
- Forum: Hardware
- Topic: Compute Module 3+ (CM3+)
- Replies: 4
- Views: 4580
Re: Compute Module 3+ (CM3+)
Yes you can also install the CM3+ module yourself. But carefully the RevPi Core3 is glued with a 2 component glue.
On the other hand you can easily change the CM3+ module with the RevPi Connect, because it is screwed.
- 07 Aug 2019, 16:41
- Forum: Software
- Topic: unable to set few parameters via command line (piTest)
- Replies: 2
- Views: 3828
Re: unable to set few parameters via command line (piTest)
Hi,
unfortunately it is not possible to change the configuration of the AIO, DIO modules with “piTest”.
To change the configuration successfully you have to edit "/var/www/pictory/projects/_config.rsc".
unfortunately it is not possible to change the configuration of the AIO, DIO modules with “piTest”.
To change the configuration successfully you have to edit "/var/www/pictory/projects/_config.rsc".
- 06 Aug 2019, 16:55
- Forum: Hardware
- Topic: Externe Anzeige per serieller Schnittstelle an Gatway
- Replies: 1
- Views: 2758
Re: Externe Anzeige per serieller Schnittstelle an Gatway
Hallo Peter, ich würde an deiner stelle eine Stromschleifen Anzeige verwenden, da du schon einen AIO in deinem Aufbau hast. Aber natürlich kannst du auch einen Seriellen Gateway verwenden. Ein Tutorial wie man das Serielle Gateway verwendet haben wir leider nicht. Hier findest du die Bedienungsanlei...
- 06 Aug 2019, 16:14
- Forum: Software
- Topic: Why RevPi7 function stops when RevPi Core 3 restart?
- Replies: 6
- Views: 4522
Re: Why RevPi7 function stops when RevPi Core 3 restart?
Hi,
We have been able to recreate the problem. After switching on the "RevPi" the "dhcpcd" needs a few seconds to boot the network interface.
Please add a wait time to the "/usr/sbin/revpi7.py" script (see picture) to fix the problem.
We have been able to recreate the problem. After switching on the "RevPi" the "dhcpcd" needs a few seconds to boot the network interface.
Please add a wait time to the "/usr/sbin/revpi7.py" script (see picture) to fix the problem.
- 05 Aug 2019, 13:17
- Forum: Hardware
- Topic: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
- Replies: 13
- Views: 9111
Re: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
Hallo RR4711,
kannst du bitte ein „Power Cycle“ nur bei dem AIO durchführen.
Wenn bei deinem Netzteil die Spannung zu langsam ansteigt kann es sein, dass AIO nicht erkannt wird.
Gruß,
Eduard
kannst du bitte ein „Power Cycle“ nur bei dem AIO durchführen.
Wenn bei deinem Netzteil die Spannung zu langsam ansteigt kann es sein, dass AIO nicht erkannt wird.
Gruß,
Eduard
- 01 Aug 2019, 13:49
- Forum: Hardware
- Topic: Encoder Input
- Replies: 1
- Views: 2727
Re: Encoder Input
Hi,
the maximum frequency resolution of the counter inputs is 2kHz. This means you can count a maximum of 500 pulses per second with one encoder.
How many pulses do you count at 1.2kHz?
the maximum frequency resolution of the counter inputs is 2kHz. This means you can count a maximum of 500 pulses per second with one encoder.
How many pulses do you count at 1.2kHz?
- 24 Jul 2019, 10:12
- Forum: Hardware
- Topic: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
- Replies: 13
- Views: 9111
Re: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
Wie ist der Zustand der LEDs vom RevPi?
Leuchtet die Power LED grün obwohl der DIO nicht gefunden wird?
Leuchtet die Power LED grün obwohl der DIO nicht gefunden wird?
- 23 Jul 2019, 15:47
- Forum: Hardware
- Topic: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
- Replies: 13
- Views: 9111
Re: Mittleres Modul nach Neustart nicht gefunden
Hallo Nicolai,
wann tritt dieses Problem auf, nach einem Kaltstart(Spannung aus und Spannung an des kompletten Aufbaus) oder nach einem Warmstart(reboot des RevPi)?
Gruß Eduard
wann tritt dieses Problem auf, nach einem Kaltstart(Spannung aus und Spannung an des kompletten Aufbaus) oder nach einem Warmstart(reboot des RevPi)?
Gruß Eduard