Search found 68 matches
- 08 Apr 2019, 09:24
- Forum: Software
- Topic: AIO Ausgangsspannung schwankt
- Replies: 4
- Views: 4640
AIO Ausgangsspannung schwankt
Hallo zusammen, aktuell möchte ich bei dem AIO Modul die Ausgangsspannung mittels Software variieren. Ich wechsle dabei zwischen 0-10V auf den Ausgängen 1 und 2 (Klemme 1, Klemme 2). Ich kann für die Ausgangswerte verschiedene Werte schreiben und diese Spannungen dann auch mit dem Multimeter messen....
- 14 Mar 2019, 13:33
- Forum: Hardware
- Topic: Maximale Anzahl von Modulen
- Replies: 5
- Views: 5995
Re: Maximale Anzahl von Modulen
Hallo paddy-dee, also ich glaube die Anzahl von 10 Module bezieht sich doch nur auf eine akzeptable Zykluszeit, oder? Pro Modul kommen ja Zykluszeiten auf die piBridge dazu und bei 15 Modulen wäre diese dann sehr hoch (oder liege ich da falsch?). In der Hausautomation braucht man aber ja nicht zwing...
- 01 Mar 2019, 11:30
- Forum: Hardware
- Topic: Fehler mit Abschaltung der Spannungsversorgung von DIO
- Replies: 7
- Views: 5802
- 18 Feb 2019, 14:18
- Forum: Hardware
- Topic: Fehler mit Abschaltung der Spannungsversorgung von DIO
- Replies: 7
- Views: 5802
Re: Fehler mit Abschaltung der Spannungsversorgung von DIO
Hallo Dirk,
natürlich, kein Problem. Den Aufbau siehst du unten. Benötigst du weitere Infos?
Viele Grüße,
Kristian
natürlich, kein Problem. Den Aufbau siehst du unten. Benötigst du weitere Infos?
Viele Grüße,
Kristian
- 12 Feb 2019, 09:03
- Forum: Hardware
- Topic: Fehler mit Abschaltung der Spannungsversorgung von DIO
- Replies: 7
- Views: 5802
Fehler mit Abschaltung der Spannungsversorgung von DIO
Hallo Zusammen, aktuell nutze ich den RevPi Core 3 mit 3 DIO Modulen zur Ansteuerung von Antrieben mittels PWM und zur Wegaufnahme mittels der Counter. Um die Antriebe zu Stoppen verwende ich ein Relais, welches die Spannungsversorgung der DIO Module unterbricht (X2). Das funktioniert soweit auch se...
- 07 Jan 2019, 08:22
- Forum: Hardware
- Topic: EIngang am AIO liefert keine Werte
- Replies: 2
- Views: 3318
Re: EIngang am AIO liefert keine Werte
Super, das ging ja schnell. Vielen Dank!
Kristian
Kristian
- 07 Jan 2019, 07:50
- Forum: Hardware
- Topic: EIngang am AIO liefert keine Werte
- Replies: 2
- Views: 3318
EIngang am AIO liefert keine Werte
Hallo zusammen, wir haben aktuell eine Vielzahl von AIO Modulen im Einsatz um 4-20mA Signale zu messen. Leider geht IN1 an einem der Module seit einigen Wochen nicht mehr. Dieser Eingang liefert dauerhaft den Wert "4 dez" oder Wert "5 dez". Alle anderen Eingänge an dem Modul oder...
- 06 Dec 2018, 08:55
- Forum: Software
- Topic: Optimierungsvorschläge zur Messwertspeicherung
- Replies: 3
- Views: 4020
Re: Optimierungsvorschläge zur Messwertspeicherung
Ich denke ich habe eine erste Verbesserung gefunden. Die Threads zum Auslesen der Daten haben in while Schleifen die Werte abgefragt. Damit diese Schleifen nun nicht dauerhaft laufen werden sie jetzt nach jedem Durchlauf für 100ms angehalten. Jetzt läuft die Messwertaufnahme schon deutlich besser un...
- 05 Dec 2018, 16:25
- Forum: Software
- Topic: Optimierungsvorschläge zur Messwertspeicherung
- Replies: 3
- Views: 4020
Re: Optimierungsvorschläge zur Messwertspeicherung
Das Programm läuft mittels kivy GUI, also dauerhaft. Ich nutze RevPiModIO2 und ja ich meine die .cycletime mit Prozessorzeit ;) Autorefresh = True wurde beim Starten der App initialisiert und Abgefragt werden die Werte dann immer einfach wenn ich sie brauche. Das heißt, wenn eine Messaufgabe gestart...
- 04 Dec 2018, 19:38
- Forum: Software
- Topic: Optimierungsvorschläge zur Messwertspeicherung
- Replies: 3
- Views: 4020
Optimierungsvorschläge zur Messwertspeicherung
Hallo zusammen, ich nutze aktuell den RevPi3 mit 3 DIO und 5 AIO Modulen. Die DIO Module sind links vom Core3 und die AIO Module rechts angeordnet. Aktuell nehme ich damit Messwerte für Kraft (AIO Module 4-20mA) und Weg (DIO Module mit je Encodern, ca. 900 Impulse / Sekunde pro Encoder) auf. Insgesa...