Search found 12 matches
- 16 Apr 2020, 10:43
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Register Bit-Reihenfolge einlesen, Doppelregister auslesen
- Replies: 3
- Views: 8743
Re: Register Bit-Reihenfolge einlesen, Doppelregister auslesen
Hallo dirk, das Problem ist genauso aufgetreten, wie du es beschrieben hast. Nachdem ich die beiden 16bit UInt zu einem 32bit single precision Float zusammengeführt habe, hat alles ohne Probleme funktioniert. Falls noch jemand das selbe Problem haben sollte, der Code lautete bei mir wie folgt: // Cr...
- 06 Apr 2020, 07:42
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Register Bit-Reihenfolge einlesen, Doppelregister auslesen
- Replies: 3
- Views: 8743
Register Bit-Reihenfolge einlesen, Doppelregister auslesen
Hallo,ie mit meinem Revolution Pi Connect möchte ich verschiedene Daten aus einem Siemens Sentron PAC 4200 via Modbus TCP auslesen. Soweit so gut, die Verbindung steht, mit PiCtory konnte ich auch den Modbus MAster anlegen und über PiTest die Register einzeln auslesen. Zu meiner ersten Frage, wie ka...