Search found 3 matches

by LukasN
02 Jul 2019, 12:38
Forum: Prozessabbild
Topic: Regelmäßiges Aussetzen des Profinet Gateways
Replies: 1
Views: 6494

Regelmäßiges Aussetzen des Profinet Gateways

Hallo, wir konnten ein merkwürdiges Verhalten beim Betreiben unserer Profinet Gateways feststellen. Alle ca. 64 Sekunden setzt eines der beiden Gateways an unserem RevPi Core 3 für <1s aus. Dabei leuchtet die Power LED rot und der Bereich im Prozessabbild wird genullt. Dieses Verhalten tritt immer n...
by LukasN
21 Mar 2019, 17:43
Forum: Prozessabbild
Topic: PROFINET Gateway Problem
Replies: 5
Views: 11738

Re: PROFINET Gateway Problem

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, wir haben anscheinend nur ein Problem durch ein anderes ausgetauscht. Trotz einer Zykluszeit von 10ms und ohne Warnungen von revpimodio bei der Ausführung meines Python Programmes kommen nur circa ein Drittel aller im ~11ms Takt geschriebenen Daten aus dem...
by LukasN
18 Mar 2019, 14:21
Forum: Prozessabbild
Topic: PROFINET Gateway Problem
Replies: 5
Views: 11738

PROFINET Gateway Problem

Hallo, ich habe ein Problem bei der Verwendung des PROFINET IRT Slaves. Nach einer gewissen Betriebszeit, circa zwischen 5 und 50 Minuten, meldet das Gateway einen Fehler (Power rot, blinkt; Diag LED rot, an), und das Prozessabbild wird nicht mehr aktualisiert. Ein Reset von picontrol mit "piTe...