Page 1 of 1

Datensniffer über Gateway Profibus

Posted: 13 Jul 2018, 15:40
by Zeiti
Hallo,

wäre es möglich, über das Profibus Gateway den Profibus zu beobachten und ein lokales Abbild aller IOs auf dem Bus zu erzeugen?
Das Gateway sollte sich komplett passiv verhalten (ohne eine neue Konfiguration des Busses)

Gibt es dazu Libraries?

Re: Datensniffer über Gateway Profibus

Posted: 13 Jul 2018, 18:25
by volker
Mit dem Profibus Gateway geht das definitiv nicht. Aber wenn Du Prozessvariablen aus einem S7 Speicher ins Prozessabbild vom RevPi bringen willst, dann haben wir dafür unser RevPi7. Allerdings braucht die Steuerung dafür zwingend einen Ethernetanschluss (also CP bei den alten oder ab 1200 halt von Hause aus dabei). Mit RevPi7 hast Du so einen absolut transparenten Zugriff ohne Steuerungsprogrammierung. Dafür "faked" der RevPi eine Siemens HMI und zieht über das Step7 Protokoll beliebige Veriablen ab, die für HMI freigegeben sind (was der Default ist). Du must dafür nur die absolute Speicheradresse in der S7 kennen (E, A, M, DB geht alles). Wir können damit aber nicht die Symbole auslesen und symbolisch zugreifen. Das geht aber mit einer anderen Software von TANI.
Vielleicht hilft das ja?
Wenn Du wirklich einen Profibus "sniffen" willst, dann geht das eigentlich nur mit ganz speziellen PC-Adaptern. Da der profibus zu schnell ist, um das mit normalen RS485 Schnittstellen korrekt aufzulösen, werden in der Regel in solchen Adaptern spezielle Protokoll-ICs eingesetzt. Daher sind solche Teile auch wirklich sehr teuer.

Re: Datensniffer über Gateway Profibus

Posted: 16 Jul 2018, 08:26
by Zeiti
Schade.
Genau das ist das Problem:
  • wir haben keinen Ethernet-Anschluss
  • wir haben keine S7
Das einzige, was wir haben, ist ein Profibus einer alten bestehenden Steuerung.
Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist die alte Steuerung noch einmal anzufassen und hier irgendetwas zu verändern.
Daher wäre das Sniffen des Busses das Naheliegendste.