Page 1 of 1

Gateway Profinet IRT

Posted: 16 Jan 2018, 16:44
by swindmann
Wenn ich in Pictory das "Gateway Profinet IRT" auswähle und mit piTest -d die installierten Module anzeige bekomme ich folgende Ausgabe:

Address: 0 module type: 95 (0x5f) RevPi Core V1.2
Module is present
input offset: 0 length: 6
output offset: 6 length: 5

Address: 31 module type: 79 (0x4f) Gateway Profinet IRT V1.1
Module is present, but NOT CONFIGURED!!!
input offset: 11 length: 512
output offset: 523 length: 512

Address: 32 module type: 32847 (0x804f) Gateway Profinet IRT V0.0
Module is NOT present, data is NOT available!!!
input offset: 11 length: 512
output offset: 523 length: 512

Wie kann man in Pictory die richtige Version des "Gateway Profinet IRT" einbinden?

Re: Gateway Profinet IRT

Posted: 16 Jan 2018, 17:58
by volker
Hi,
bitte erst mal sudo apt update und dann sudo apt upgrade machen und probieren, ob dann alles läuft. Morgen kann sich dann mal einer der Gatewayexperten darum kümmern und nachsehen, warum Du einen Versionsunterschied auf Deinen Komponenten angezeigt bekommst.

Re: Gateway Profinet IRT

Posted: 17 Jan 2018, 12:48
by swindmann
Hallo Volker,

die Updates haben leider keinen Unterschied bewirkt.

Vielen Dank, dass sich ein Gateway-Experte das Problem anschauen kann.

Re: Gateway Profinet IRT

Posted: 17 Jan 2018, 13:32
by Mathias
Hallo,
alle Module bekommen eindeutige Adressen, der RevPi 0. Das erste links 31, 30, ... absteigend, die rechts 32, 33, ... aufsteigend.
Bei dir ist Modul 31 vorhanden aber nicht konfiguriert, 32 ist nicht vorhanden.
D.h. gang einfach, du hast das Modul links dran gesteckt, aber rechts im Pictory konfiguriert.
In pictory kann du oben auf die 32 drücken udn es mit drag and drop nach links verschieben. Konfiguration speichern und Reset Driver machen, dann sollte es tun.
Gruß