NTC statt PT100

Topics about the Hardware of Revolution Pi
Post Reply
RMeissnerCC
Posts: 58
Joined: 03 Dec 2019, 10:29
Answers: 0

NTC statt PT100

Post by RMeissnerCC »

Hallo,
ist es möglich einen NTC statt eines PT100/PT1000s über einen AIO auszulesen? Mir ist bewusst, dass die Kennlinien unterschiedlich sind und ich diese umrechnen muss. Da ich neu im Thema bin kann ich mir gut vorstellen, dass die benötigte Leistung anders sind oder irgendwelche Kompensationen für die RTDs genutzt werden, die beim NTC herausgerechnet werden müssen.
Robert
User avatar
dirk
KUNBUS
Posts: 1948
Joined: 15 Dec 2016, 13:19
Answers: 4

Re: NTC statt PT100

Post by dirk »

Hi Robert, ja eine NTC Messung ist möglich. Bitte beachte jedoch dass dies nur an den normalen Eingängen funktioniert und nicht an den RTD.
Weiterhin ist eine Kalibrierung notwendig in Software sprich Du musst die Kennlinie in SW berücksichtigen.
simon.weber
Posts: 10
Joined: 10 Feb 2022, 11:39
Answers: 0

Re: NTC statt PT100

Post by simon.weber »

Guten Tag,

ich habe das gleiche Problem und würde gerne am AIO Modul die Temperatur mit folgendem NTC messen: NTCLE413E2103F520L VISHAY --> R0=10kOhm
Welche Einstellungen muss ich in CODESYS einstellen damit ich zumindest den Widerstand bekomme. Die restl. Umrechnung bekomme ich hin.

Viele Grüße aus Neuhausen
Simon Weber
Attachments
Unbenannt.PNG
Unbenannt.PNG (102.25 KiB) Viewed 1074 times
Post Reply