Messabweichungen beim AIO Modul
Posted: 12 Sep 2019, 12:20
Hallo Freunde,
Ich bin gerade dabei, mir den Strom bzw. Spannung am AIO Modul auslesen zu lassen und bekomme dabei Messungenauigkeiten (Abweichungen von 500 - 700mA für Strommessung und 120-140mV bei Spannungsmessung).
Ich habe das für alle verschiedene Eingänge ausprobiert und stoße dabei immer auf dasselbe Phänomen. Das Gerät, mit dem ich den Strom bzw. Spannung generiere, ist der Extech Calibrator, welche sehr zuverlässig misst (ich habe den Strom und die Spannung extra mit dem Multimeter nachgemessen, welches annähernd die gleiche Spannung / Strom misst).
Liegt es vielleicht am Innenwiderstand vom AIO Modul selbst, sodass es zu diesen Messungenauigkeiten kommt? Könntet ihr mir da bitte helfen, die richtige InputRange o.Ä. zu konfigurieren, um den Offset richtig einzustellen?
Vielen Dank
Ich bin gerade dabei, mir den Strom bzw. Spannung am AIO Modul auslesen zu lassen und bekomme dabei Messungenauigkeiten (Abweichungen von 500 - 700mA für Strommessung und 120-140mV bei Spannungsmessung).
Ich habe das für alle verschiedene Eingänge ausprobiert und stoße dabei immer auf dasselbe Phänomen. Das Gerät, mit dem ich den Strom bzw. Spannung generiere, ist der Extech Calibrator, welche sehr zuverlässig misst (ich habe den Strom und die Spannung extra mit dem Multimeter nachgemessen, welches annähernd die gleiche Spannung / Strom misst).
Liegt es vielleicht am Innenwiderstand vom AIO Modul selbst, sodass es zu diesen Messungenauigkeiten kommt? Könntet ihr mir da bitte helfen, die richtige InputRange o.Ä. zu konfigurieren, um den Offset richtig einzustellen?
Vielen Dank