Page 1 of 1

24 V AC an DI

Posted: 26 Feb 2019, 09:56
by codecarbonara
Hallo!

Ich habe ein RevPi DIO Modul und möchte mit einem Eingang prüfen, ob ein 24 V AC Verbraucher ein- oder ausgeschaltet ist.
Meine erste Idee war, mit einem Relais von AC zu DC zu schalten.
Wie würde man dies am geschicktesten lösen? Wie macht man so etwas in der Praxis?

Besten Dank im Voraus.

Viele Grüße

Re: 24 V AC an DI

Posted: 26 Feb 2019, 11:39
by dirk
Hi, Deine Idee mit dem AC/DC Relais ist gut. Allerdings musst Du beachten, dass wenn Dein Verbraucher nicht eingeschalten ist,
Du eventuell trotzedem ein Potential messen wirst am Trafo. Besser wäre da eine Strommessung in Reihe...

Re: 24 V AC an DI

Posted: 27 Feb 2019, 10:22
by codecarbonara
Hallo Dirk,

vielen Dank für deine schnelle Antwort!

Wenn ich das richtig verstanden habe, bevorzugst du eine Messung mit einem AIO-Modul wie in den Tutorials (https://revolution.kunbus.de/tutorials/ ... ommessung/) beschrieben, richtig?
Und dann auf eine bestimmte Stromschwelle abfragen?


Viele Grüße

Re: 24 V AC an DI

Posted: 27 Feb 2019, 23:41
by Ingo
@codecarbonara
warum so kompliziert.
geh bei Finder Relais auf die seite und such dir ein 24AC/DC Koppelrelais raus.

An A1 und A2 schliesst du die 24V AC an
dann nimmst du dir vom netzteil die +24V DC die kommen an 11 (13). Von anschluss 14 gehst du auf dein Eingang an dem PI. so hast du die +24V DC am PI und wenn du die 24V AC schaltetes schliesst der schaltkontakt am Relais. Fertig, ohne grossen Aufwandhttps://www.reichelt.de/koppelrelais-1- ... 35221.html oder geh hier hin

Re: 24 V AC an DI

Posted: 01 Mar 2019, 22:35
by codecarbonara
@Ingo
Danke für den Tipp, so werde ich das auch ausprobieren

Grüße