Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Topics about the Hardware of Revolution Pi
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Danke, jetzt funktioniert es:
Daemonlog.PNG
Daemonlog.PNG (109.46 KiB) Viewed 4761 times
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Sieht für mich nach Verbindungsfehlern aus!
Interessanterweise funktioniert es sowohl mit QModMaster als auch den eigenen Web-Server des TCP/IP-Slaves!
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Ich verstehe dann immer noch nicht, wie ich die Konfiguration ändern muss, dass ich den TCP-Slave erreiche.
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Ist der in PiCtory konfigurierter TCP Port von 502 richtig?
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Hallo,

bitte trage in PiCtory die IP Adresse 192.168.10.111 ein.
Denn die 010 wird als Oktal Zahl interpretiert und deswegen versucht der Master eine Verbindung mit dem Slave mit der IP Adresse 192.168.8.111 aufzubauen.

Gruß Eduard
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Ok, habe ich geändert, bekomme aber immer noch keine Werte, egal wie ich die Register variiere.
Über das Netzwerk ist das Energiemessgerät unter 192.168.10.111 zu finden.
502 habe ich auch im QModMaster eingestellt
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Was steht nach der Änderung der IP-Adresse im „Modbus_Master_Status“ Register?
Hast du mit „piTest –x“ den Treiber neugestartet?
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Ja, habe ich.
Jetzt steht kein Fehler mehr im Modbus Master Status, aber ich bekomme immer noch keinen Wert.
ModbusMasterStatusRegister1.PNG
ModbusMasterStatusRegister1.PNG (12.91 KiB) Viewed 4716 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Der Master findet zumindest jetzt den Slave.
Was steht im „Modbus_Action_Status_1“ Register?
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Der Modbus Action Status 1 sagt 110:
The attachment ModbusMasterActionStatus.PNG is no longer available
110 CONNECTION TIMED OUT Der Slave hat nicht schnell genug oder garnicht geantwortet. Prüfe Deine Konfiguration und Verkabelung.
Allerdings bekomme ich vom QModMaster die passenden Werte:
ModbusMasterActionStatus.PNG
ModbusMasterActionStatus.PNG (6.54 KiB) Viewed 4714 times
Post Reply