Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Topics about the Hardware of Revolution Pi
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

QModMaster
VerbindungEnergiemessgeraet.PNG
VerbindungEnergiemessgeraet.PNG (20.6 KiB) Viewed 6390 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Bitte mach noch ein Screenshot von der Konfiguration der „Action ID“.
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

ActionId.PNG
ActionId.PNG (14.42 KiB) Viewed 6387 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Warum hast du in QModMaster Slave Addr 255 konfiguriert und in piCtory 1?
Bitte konfigurier die Unit ID auch auf 255.
Wenn das auch nicht funktioniert, kannst du noch den „Action Interval“ Register auf 10000ms setzen.
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Moin Eduard,
Entschuldige die verspätete Antwort,
habe ich vorher bereits auch schon versucht, ebenfalls erfolglos.
KonfigurationModbusMasterPictory2.PNG
KonfigurationModbusMasterPictory2.PNG (13.78 KiB) Viewed 6308 times
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Hier die Anzeige in PiTest
piTest1.PNG
piTest1.PNG (4.85 KiB) Viewed 6308 times
User avatar
Ingo
Posts: 267
Joined: 10 Nov 2016, 21:56
Answers: 1
Location: Luth.Wittenberg

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Ingo »

hallo,

dann liegt das wo an deiner Registeradresse. bei Qmod Master hast du die Adresse 50520 als Start und er zeigt dir genau bei der Adresse einen Wert. Aber in Pictory hast du erst bei 50522 den Start Punkt, also kann er mit -r ja nichts anzeigen.
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Moin Ingo,
verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz.
Ich habe vorher einen sehr ähnlichen Zähler nur mit Modbus-RTU ausgelesen, da war das im Prinzip genauso!
Mit QModMaster habe ich 50520 ausgelesen und dort den Wert bekommen, weil Pictory aber mit 1 anfängt zu zählen habe ich das Register "verschoben" und dann auf 50522 den richten Wert bekommen.
Ich habe auch verschiedene Variationen versucht, bekomme aber immer nur Null angezeigt!
Oder Verstehe ich das jetzt vollständig falsch?
Schöne Grüße
Danilo
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16
Answers: 0

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Hallo Danilo,

besteht die Möglichkeit, dass du deinen Modbus TCP Slave an uns schieckst? Leider habe ich sonst keine Idee mehr warum der Slave keine Werte liefert.

Gruß
Eduard
Post Reply