logi.cals Anfänger Hilfe

Für Themen rund um logi.RTS und logi.CAD 3
ChrissSan
Posts: 15
Joined: 25 Jun 2018, 18:41
Answers: 0

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by ChrissSan »

Danke für die schnelle Antwort!
Nun ergibt sich eine weitere Frage, wenn ich den RevPi verbunden habe und das Programm übertragen habe.
Wie kann ich mir das Ergebnis anzeigen lassen? Am Besten in logi.CAD3.

Gruß Christian
User avatar
juergen
Official 3rd Party Support logi.cals
Posts: 37
Joined: 10 Nov 2016, 14:14
Answers: 0
Location: St. Pölten
Contact:

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by juergen »

Entweder mittels eines Onlinetestfeldes im FBS Editor oder via "Applikationstest" View - indem du die Variablen, von denen du die Werte wissen möchtest hineinziehst.

LG,
Jürgen
ChrissSan
Posts: 15
Joined: 25 Jun 2018, 18:41
Answers: 0

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by ChrissSan »

Danke auch das hab ich nun gefunden, bisher hab ich immer nur die globalen Variablen beobachtet.

Gruß
User avatar
juergen
Official 3rd Party Support logi.cals
Posts: 37
Joined: 10 Nov 2016, 14:14
Answers: 0
Location: St. Pölten
Contact:

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by juergen »

ChrissSan wrote: 05 Jul 2018, 12:24 Danke auch das hab ich nun gefunden, bisher hab ich immer nur die globalen Variablen beobachtet.

Gruß
Super, wenn ich weiterhelfen konnte!
Freut mich zu lesen/hören.

LG,
Jürgen
ChrissSan
Posts: 15
Joined: 25 Jun 2018, 18:41
Answers: 0

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by ChrissSan »

Hallo Zusammen,
mir stellt sich eine neue Frage und war welche ist die kleinst mögliche Zykluszeit bei "DefaultTask" die ich einstellen kann?
Mit welcher Einheit wird diese dann angegeben?

Dank vorab für die Antworten.

Gruß Christian
User avatar
Walter
Official 3rd Party Support logi.cals
Posts: 77
Joined: 15 Dec 2016, 12:56
Answers: 0

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by Walter »

Hallo Christian,

die kleinst mögliche (sinnvolle) Zykluszeit ist hier eine Millisekunde.
Gerade bei sehr großen oder komplizierten Anwendungen kann es passieren, dass die eine Millisekunde aber zwenig ist und etwas erhöht werden muss.
Die Einheit ist Millisekunden.

freundliche Grüße
Walter
User avatar
volker
Posts: 1046
Joined: 09 Nov 2016, 15:41
Answers: 1

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by volker »

Hallo Christian,
bitte denke bei sehr kleinen Zykluzeiten daran, dass die Pibridge undabhängig (nicht synchron) zu logi.RTS läuft und eine minimale Zykluszeit von 3-4 ms (Core 3 mit einem DIO ohne Encoder/Counter-Funktion) hat.
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
User avatar
Ingo
Posts: 266
Joined: 10 Nov 2016, 21:56
Answers: 1
Location: Luth.Wittenberg

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Post by Ingo »

ich arbeite ja auch noch mit dem Core1 und hatte anfangs eine Zykluszeit von 50ms zum testen. da das Programm aber dermassen gewachsen ist und noch verschiedene Sachen dazu gekommen sind wie Modbus bin ich auf 200ms hochgegangen. Damit läuft das system stabil. gehe ich weiter runter 100ms kommt es teilweise zu Problemen. Das musst du bei dir dann selber austesten.
Post Reply