Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Für Themen rund um logi.RTS und logi.CAD 3
User avatar
Walter
Official 3rd Party Support logi.cals
Posts: 77
Joined: 15 Dec 2016, 12:56
Answers: 0

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by Walter »

Hallo,


möglicherweise enthält das logi.CAD 3 Projekt eine Endlosschleife.
Bitte sende uns das Projekt gezippt unter: support@logicals.com zur Analyse zu.
Wir klären dann bis Montag die beste Möglichkeit ab, die Revolution Pis wieder zum Laufen zu bringen.

lg
Walter
User avatar
Ingo
Posts: 266
Joined: 10 Nov 2016, 21:56
Answers: 1
Location: Luth.Wittenberg

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by Ingo »

hi,

kannst du bitte in deinem Projekt einmal schauen ob in deiner Config datei (die ganz unten in deinem Projekt) ob du dort auch die Richtige IP adresse drinne stehen hast. Nicht das die von den 2tem PI dort noch eingetragen ist.
sollte das der Fall sein dann verbinde dich über SSH oder Console mit deinem PI und gebe als Root bitte Htop oder Top ein, dort sollte dir der dienst RTS-Loader angezeigt werden, sollte das nicht der Fall sein ist der Dienst nicht Aktiv. Das könnte dann auch das Problem mit dem Nicht verbinden erklären.
User avatar
kraus
Posts: 15
Joined: 22 Aug 2017, 09:55
Answers: 0

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by kraus »

Die IP stimmt. Ich habe auch wie im folgenden Thread beschrieben https://revolution.kunbus.de/forum/view ... f=12&t=107 - das komplette PLC Verzeichnis gelöscht. Es kann somit nichts mehr mit meinem Programm zu tun haben. Es reagiert einfach kein Dienst auf dem Port 1534. Ich kann das auf 2 RevPis nachstellen.
Getestet mit "nc localhost 1534" und "telnet IP 1534".
User avatar
kraus
Posts: 15
Joined: 22 Aug 2017, 09:55
Answers: 0

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by kraus »

Ich habe den Fehler gemacht und im Ordner "/opt/RTS/PLC" alle Files gelöscht. Es müssen aber alle *.cfg Files erhalten bleiben, sonst funktioniert der RTSLoader nicht.
Problem gelöst:
#ssh auf den RevPI
#sudo mv /opt/RTS/PLC/*.so /home/pi
#reboot
=> Test RTSLoader:
# nc localhost 1534
=> Ausgabe in der Konsole:
ELocatorHello["ZeroCopy","RTSCompatibilityService","RTSSystemInfo","RTSWatchlist","RTSMetaData","RTSProgramControl","FileSystem"]
=> Beenden mit Strg+C

#Danach kann man sich auch wieder mit logicad verbinden.
User avatar
kraus
Posts: 15
Joined: 22 Aug 2017, 09:55
Answers: 0

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by kraus »

Der Fehler im C-Code war folgender - Ich habe eine Konstante ohne Datentyp deklariert:
const interval = 0.5;

Nachdem ich es auf "const float interval = 0.5;" hat es funktioniert.
jackson
Posts: 8
Joined: 06 Mar 2018, 11:57
Answers: 0

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by jackson »

ImageHallo liebe Kollegen,
auch ich bekomme dieselbe Fehlermeldung beim Ausführen des Beispielprogramms von Tutorial 17.

RevPi ist über SSH erreichbar und auch Variablenzugriff ist möglich. (z.B. RevPiLED setzen).
IP Adresse habe ich im Beispielprogramm geändert.
logi.rts multi task lizenz habe ich auch laut Anleitung auf den RevPi kopiert.
Wie kann ich über das SSH Terminal checken, ob die Lizenz korrekt aktiviert wurde?

Ich verwende meinen WLAN Router. Kann es sein, dass der Port 1534 dort gesperrt ist?

Irgendwelche anderen Ideen woran es liegen könnte?

Freundliche Grüße,
Michael
Attachments
logicad_Verbindung_zu_RevPi.png
logicad_Verbindung_zu_RevPi.png (112 KiB) Viewed 7235 times
User avatar
volker
Posts: 1046
Joined: 09 Nov 2016, 15:41
Answers: 1

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by volker »

Hast Du Dir denn auch die Lösung in diesem Thread angesehen? Hast Du dies dann auch mal bei Dir kontrolliert? Also läuft der Dienst denn überhaupt (= ist er eingeschaltet)?
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
jackson
Posts: 8
Joined: 06 Mar 2018, 11:57
Answers: 0

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by jackson »

Hallo!
ja den Dienst habe ich gestartet...d.h. ich habe ihn über das Web 'enabled'.
Ist das die einzige Möglichkeit zu testen ob der Dienst wirklich läuft?

LG Michael
User avatar
volker
Posts: 1046
Joined: 09 Nov 2016, 15:41
Answers: 1

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by volker »

Bitte habe Geduld bis sich der Support von LC hier meldet- Vielleicht haben die eine Idee.
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
User avatar
Ingo
Posts: 266
Joined: 10 Nov 2016, 21:56
Answers: 1
Location: Luth.Wittenberg

Re: Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Zielsystem"

Post by Ingo »

um zu schaun ob der dienst wirklich läuft kannst du dich per SSH verbindung auf den Pi einklinken und mit "Htop" oder "top" schauen ob der rtsloader geladen und ausgeführt wird. dieser sollte an erster stelle stehen.
Post Reply