Probleme mit Modbus TCP/IP

Für Themen rund um das Prozessabbild des RevPi Core
Post Reply
User avatar
Ingo
Posts: 266
Joined: 10 Nov 2016, 21:56
Answers: 1
Location: Luth.Wittenberg

Probleme mit Modbus TCP/IP

Post by Ingo »

Hallo Volker.
seit dem letzten Update habe ich nun massive Probleme mit dem Virtuellen Modbus Master Modul. Es ist nicht möglich den Master anzusprechen weil er die Falsche IP Adressenzuweisung hat das schaut so aus das in der Pictory bei der einstellung IP Adresse nicht die eigendliche nummer steht. 0.0.0.0 sondern __0.0.0.0__ also die beiden langen unterstriche vorne und hinten dranne.
Da die Anlage nun schon in Betrieb ist, kommt es deswegen zu massiven Störungen. Bitte um schnelle abhilfe.

gruß
User avatar
Ingo
Posts: 266
Joined: 10 Nov 2016, 21:56
Answers: 1
Location: Luth.Wittenberg

Re: Probleme mit Modbus TCP/IP

Post by Ingo »

Nachtrag:

Code: Select all

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                                                                                            User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 *:1534                  *:*                     LISTEN                                                                                                                           root       9678        861/RTSLoader
tcp        0      0 *:nfs                   *:*                     LISTEN                                                                                                                           root       9681        861/RTSLoader
tcp        0      0 *:502                   *:*                     LISTEN                                                                                                                           root       20241       617/piModbusSlave
tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN                                                                                                                           root       8314        655/sshd
tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN                                                                                                                           root       8527        682/apache2
tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN                                                                                                                           root       8523        682/apache2
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN                                                                                                                           root       8318        655/sshd

Mar 12 08:44:55 RevPi146 piModbusMaster[615]: No modbus master configuration found in config file
Mar 12 09:23:20 RevPi146 piModbusMaster[615]: parsing config failed, wrong parameter size for ip address
Mar 12 09:23:20 RevPi146 piModbusMaster[615]: parsing modbus configuration failed
User avatar
volker
Posts: 1046
Joined: 09 Nov 2016, 15:41
Answers: 1

Re: Probleme mit Modbus TCP/IP

Post by volker »

Hallo Ingo, das Problem ist bekannt und wird es wird einen Fix geben. Aber Du kannst vorab auch ohne diesen Fix mit Deinen Daten arbeiten, wenn Du einfach in der _config.rsc nach dem entsprechenden Text suchst und ihn per Hand korrigierst.
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
Post Reply