Search found 13 matches

by Wolfgang
16 May 2019, 12:01
Forum: Hardware
Topic: RevPi Connect - OnBoard Profinet
Replies: 12
Views: 11969

Re: RevPi Connect - OnBoard Profinet

Hallo Dirk, wir haben jetzt den Connect+ inkl einem Profinet-Gateway erhalten. Leider müssen wir feststellen, dass der Connect+ für sich alleine nicht in einem Profinet agieren kann. >> Gibt es eine Möglichkeit, einen der beiden Ethernetports als ProfiNet-Schnittstelle zu verwenden? Da das System, w...
by Wolfgang
07 May 2019, 19:05
Forum: Hardware
Topic: RevPi Connect+
Replies: 1
Views: 2551

RevPi Connect+

Hallo, auf eurer Website habe ich den Connect+ entdeckt, der laut Datenblatt mit 8GB ausgerüstet sein soll. Jetzt meine Fragen dazu: - Ist dieser sofort ab Lager verfügbar? (bei vielen Distributoren steht nur der Connect bzw. wird als Sonderbeschaffungsartikel mit 2 Wochen Lieferzeit geführt) - Gibt...
by Wolfgang
03 May 2019, 13:28
Forum: Hardware
Topic: RevPi Connect - OnBoard Profinet
Replies: 12
Views: 11969

Re: RevPi Connect - OnBoard Profinet

Hallo Dirk, in den beiden Netzen sind jeweils die verwendeten Roboter die Controller (Master). Der RevPi arbeitet mit einem der beiden Roboter während der Bauteilvermessung zusammen. Anschließend erhalten dann beide Roboter vom RevPi die Koordinaten übermittelt, damit jeder Roboter autark seine Schw...
by Wolfgang
02 May 2019, 10:50
Forum: Hardware
Topic: RevPi Connect - OnBoard Profinet
Replies: 12
Views: 11969

Re: RevPi Connect - OnBoard Profinet

Hallo, Hat jemand Erfahrung beim gleichzeitigen Einsatz in 2 Profinet-Netzen? Was sagen die Profis? :geek: Wir brauchen relativ schnell eine Information bzgl. dieser Fragestellung! Für eine neue Anlage müssen wir solch ein System einsetzen und uns rennt etwas die Zeit davon. :( Danke im Voraus MfG W...
by Wolfgang
24 Apr 2019, 17:17
Forum: Hardware
Topic: RevPi Connect - OnBoard Profinet
Replies: 12
Views: 11969

Re: RevPi Connect - OnBoard Profinet

Hallo, wir setzen aktuell einen Core3 ein, mit einem zus. Profinet-Modul. Jetzt müssen wir aber gleichzeitig mit 2 ProfiNet-Systemen kommunizieren. Welche Variante ist "besser": - Core3 mit 2 Profinet-Modulen oder - Connect mit einem Profinet-Modul Gibt es irgendwas zu beachten bzw. Einsch...
by Wolfgang
13 Feb 2019, 14:30
Forum: Prozessabbild
Topic: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway
Replies: 9
Views: 12081

Re: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway

Hi,
nach einem Telefonat mit PhoenixContact läuft jetzt der Bus.
Es lag, wie fast immer, an den Softwareständen.
Auf den ILC die neueste Firmware drauf (vorher 3.95 aus Anfang 2018 -> jetzt 3.98 von Ende 2018) und
das PCWorx von 2017 auf 2018 geupdatet.
... und schon läuft es. :-)
by Wolfgang
12 Feb 2019, 18:07
Forum: Prozessabbild
Topic: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway
Replies: 9
Views: 12081

Re: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway

Hi, ich denke, der Controller (ILC von PhoenixContact) und das Device (GW Kunbus) haben beim Starten ein Problem eine ordentliche Beziehung (AR - Application-Relation) aufzubauen. Die Fehlermeldung im PCWorx deutet jedenfalls darauf hin. Da ich den Bus einlesen kann und jedem Teilnehmer DNS-Name und...
by Wolfgang
12 Feb 2019, 16:22
Forum: Prozessabbild
Topic: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway
Replies: 9
Views: 12081

Re: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway

Hallo,
in der Software (PCWorx) wird gemeldet, dass die Applikationsbeziehung nicht angelegt werden konnte.
Kann man das Gateway parametrieren bzw. detailierte Informationen erhalten?
by Wolfgang
12 Feb 2019, 15:19
Forum: Prozessabbild
Topic: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway
Replies: 9
Views: 12081

Re: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway

Hallo, vielen Dank für den Hinweis mit den Modulen. Bisher hatte ich immer unterschiedlich GSDML-Dateien, die die verschiedenen Konfigurationen enthielten. Jetzt habe ich aber ein neues Problem. Es blinkt immer die DIAG-LED (2Hz Rot) am Profinet Gateway. Ich konnte mit der Software alle Teilnehmer (...
by Wolfgang
11 Feb 2019, 10:15
Forum: Prozessabbild
Topic: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway
Replies: 9
Views: 12081

Re: Kommunikation RevPi und Profinet IRT Gateway

Hallo, ich habe nun unseren RevPi Core 3 mit dem Profinet-Gateway verbunden. Auf der Profinet-Seite läuft ein PhoenixContact ILC390 als Master und zur Konfiguration verwenden wir PCWorx von PhoenixContact. Master in Betrieb genommen, Namen und IP-Adressen vergeben, GSDML-Datei importiert,... soweit ...